Helsingin Kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Sana on vapaa jos netiketti on hallussa.

Valvoja: Moderaattorit

Avatar
meitzi
Alibin Kestotilaaja
Viestit: 5116
Liittynyt: La Loka 18, 2008 8:17 am

Re: Helsingin Kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Viesti Kirjoittaja meitzi »

JammuSetä kirjoitti:
Ti Kesä 30, 2020 1:01 am
Kyllä niissä on aina vesi sisällä. Kestäisi liian kauan täyttää satoja metrejä 50-200mm putkistoa.
Sen lisäksi ettei niissä aina ole vettä sisällä edes toimintavalmiudessa, niitä varmaan saatetaan tyhjentää huoltojen yhteydessä. Kaasuräjähdys taas ei vaadi välttämättä edes palavaa kaasua. Eiköhän se joskus kerrota miten homma kehittyi.
Työtön hullu ja eläkeläinen - Takkunatsi

Avatar
CharlesBronson
Jessica Fletcher
Viestit: 3090
Liittynyt: Su Touko 10, 2015 4:58 pm

Re: Helsingin Kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Viesti Kirjoittaja CharlesBronson »

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes aloittaa Helsingin kaupunginteatterin sprinklerihuoneessa toissa maanantaina sattuneen räjähdyksen selvityksen.

Poliisi uskoi tuoreeltaan räjähdyksen jälkeen, että onnettomuuden olisi luultavasti aiheuttanut kuivista sinkkiputkista pieneen tilaan muodostunut kaasu. Tukesin ylitarkastaja Paula Porkolan mukaan kaikki tähänastinen tieto räjähdyksen syistä on kuitenkin vasta spekulaatiota.

”Teoria siitä, että putkiston sisällä olisi ollut kaasua, joka saattaisi räjähtää, on toisen käden tietoa. Asiaa selvitetään tällä hetkellä monen viranomaisen, kiinteistönomistajan ja huoltoliikkeen voimin.”

Laitteistoa huoltamassa ollut henkilö loukkaantui onnettomuudessa, ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon. Myös työsuojeluviranomainen selvittää tapausta ja työtapaturmaa.

Tukesin tiedotteen mukaan on herännyt huolta siitä, että vastaavia onnettomuuksia voisi sattua laitteistojen huollon yhteydessä muuallakin. Porkola ei halua ottaa tähän tarkemmin kantaa mutta sanoo, että tapaus on joka tapauksessa erittäin harvinainen.

”Vaikka vastaavat sprinklerijärjestelmät ovat suuremmissa kiinteistöissä yleisiä, ainakaan Tukesin tietojen mukaan vastaavaa ei ole tapahtunut Suomessa koskaan.”

Tukesin selvityksen tavoitteena on kartoittaa tapahtumaan johtaneet syyt, jotta vastaavien onnettomuuksien muualla sattuminen voitaisiin estää ennakkoon. Selvitys valmistuu syksyllä 2020.
https://www.hs.fi/kaupunki/art-20000065 ... 4ad9d349d2
it's my car !

Minfottava
Lauri Hanhivaara
Viestit: 146
Liittynyt: Su Elo 25, 2019 8:56 pm

Re: Helsingin Kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Viesti Kirjoittaja Minfottava »

Harmi että palstan putkirunkkarit on niin kovia elämämkolulaisia että sai tähänkin ketjuun järkeviä kirjoittaneen Virkkalan katoamaan. Kannattaisi ehkä olla siellä peruskoulussa ja amiksessa hereillä niin ei tulis yllätyksiä..

Is 9.11.2020
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007608406.html
Kuva
Pelastuslaitos ja poliisi räjähdyspaikalla kesällä.­KUVA: SEPPO KÄRKI

IS
10:02
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tutki Helsingin kaupunginteatterilla kesäkuun lopulla sattuneen räjähdysonnettomuuden syytä.

Tukes kertoo tiedotteessa, että onnettomuuden aiheutti rakennuksen sprinklerijärjestelmän huollon yhteydessä sprinkleriputkistosta sprinklerihuoneeseen päässyt vetykaasu. Yhdessä huoneilman kanssa se muodosti vetykaasu-ilmaseoksen. Vetykaasu-ilmaseos on erittäin helposti syttyvää.

Vastaavia onnettomuuksia ei ole Suomessa ennen sattunut ja niihin ei ole osattu varautua.

Vetykaasua syntyy sprinklerijärjestelmän putkiin putken korroosion yhteydessä sinkin, hapen ja veden muodostamassa reaktiossa.

Tarkkaa syttymissyytä ei Helsingin Kaupunginteatterin tapauksessa saatu varmistettua.

VASTAAVIEN onnettomuuksien välttämiseksi Tukes antaa sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja huoltaville yritykselle sekä kiinteistön omistajille ohjeita ja suosituksia.

Tiedotteen mukaan Tukes ohjeistaa, että uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Jo rakenteilla olevat laitteistot voi rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaan, mutta mahdollinen vedyn muodostuminen järjestelmän putkistossa pitää ottaa huomioon turvallisuuden varmistamiseksi. Vaaraa aiheuttava tilanne voi syntyä sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä
Tukes elokuu2020:

https://tukes.fi/documents/5470659/6372 ... 8342296825
Ajankohtaista sammutuslaitteistoliikkeille Elokuu 2020
Suosituksia sprinklerijärjestelmien ylläpitotoimenpiteisiin -
sammutuslaitteiston vuosihuollon yhteydessä tapahtunut räjähdys
Tukes selvittää Helsingin kaupunginteatterilla maanantaina 29. kesäkuuta tapahtunutta
räjähdystä. Onnettomuus tapahtui sprinklerisammutuslaitteiston vuosihuollon yhteydessä, ja
siinä loukkaantui yksi henkilö. Huollosta vastannut yritys on Tukesin rekisteriin merkitty
sammutusalan huoltoyritys. Loukkaantunut henkilö on pitkän kokemuksen alalta omaava
kokenut ammattilainen.
Tukes on koonnut ryhmän alan asiantuntijoita auttamaan onnettomuuden selvityksessä.
Lopullinen selvitys julkaistaan syksyllä 2020, ja sen yhteydessä annetaan mahdollisesti lisää
suosituksia.
Tukesin selvityksen tavoitteena on selvittää tapahtumaan johtaneet syyt sekä tunnistaa
korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä. Tavoitteena on, että vastaavia onnettomuuksia ei pääse
tapahtumaan muualla. Tukesin antamat suositukset voivat liittyä esimerkiksi
sammutuslaitteistojen suunnitteluun, asentamiseen tai turvalliseen huoltoon. Suosituksia
voidaan esittää myös alan standardien, ohjeiden ja lainsäädännön kehittämiseksi.
Ennen selvityksen valmistumista Tukes suosittaa toimimaan seuraavalla tavalla
sprinklerijärjestelmien ylläpidon yhteydessä:
• Aina kun sprinklerihuoneessa työskennellään, pitää huolehtia tilan riittävästä tuuletuksesta.
• Kuukausikokeiluja sprinklerijärjestelmille ei saa jättää väliin ja paineita putkistoissa tulee
tarkkailla. Jos putkistossa on havaittavissa merkittävää paineennousua, pitää siitä ilmoittaa
laitteiston huollosta vastaavalle yritykselle.
• Vuosihuoltoja sprinklerijärjestelmille ei saa jättää väliin. Kun huoltoa suoritetaan, pitää tilan
tuuletuksesta huolehtia ja on suositeltavaa, että tilassa työskentelevien henkilöiden käytössä
olisi monikaasumittari, joka tunnistaa syttyvät kaasut.
• Määräaikaistarkastuksia sprinklerijärjestelmille ei saa jättää väliin. Kun tarkastusta
suoritetaan, pitää tilan tuuletuksesta huolehtia ja on suositeltavaa, että tilassa
työskentelevien henkilöiden käytössä olisi monikaasumittari, joka tunnistaa syttyvät kaasut.
• Erityisesti sprinklerijärjestelmien putkiston tyhjennyksen yhteydessä on huolehdittava
tehokkaasta ilmanvaihdosta. Putkistosta tai viemäristä mahdollisesti tilaan pääsevien
kaasujen havaitsemiseksi on suositeltavaa käyttää soveltuvaa monikaasumittaria.
• Sprinklerijärjestelmien putkiston tyhjennyksen yhteydessä on suositeltavaa, että tilassa
olevat syttymislähteet olisi kytketty pois päältä ja ulkopuolisia syttymislähteitä ei tuoda tilaan.
Esimerkiksi pumput, kompressorit ja muut sähkömoottorit olisi hyvä kytkeä pois päältä.
Tyhjennyksen aikana ei saa tehdä mitään kipinöintiä aiheuttavaa työtä. Kännykkä on
suositeltavaa pitää esimerkiksi ilmatiiviissä pussissa ja puhelut puhua tilan ulkopuolella.
• Sprinklerihuoneen SV-viemäröinnin tiivistäminen mahdollisuuksien mukaan on
suositeltavaa. Myös lattiakaivon kautta tilaan mahdollisesti purkautuva kaasu pitää
huomioida.
• Kohteita, joissa on havaittavissa voimakasta paineen nousua putkistossa tai muuta kaasun
muodostumiseen viittaavia havaintoja, kuten runsasta kaasunpurkautumista
märkäputkistosta tyhjennyksen yhteydessä, pyydetään ottamaan yhteyttä Tukesiin.
Lisätietoja aiheesta antaa Jan Meszka.
Tukes tiedottaa 9.11.2020
Helsingin Kaupunginteatterilla tapahtuneen onnettomuuden syynä oli vetyräjähdys
Mediatiedote 9.11.2020 9.32
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutki Helsingin Kaupunginteatterilla 29.6.2020 tapahtuneen räjähdysonnettomuuden syytä ja tutkimustulokset ovat valmistuneet. Onnettomuuden aiheutti rakennuksen sprinklerijärjestelmän huollon yhteydessä sprinkleriputkistosta sprinklerihuoneeseen päässyt vetykaasu. Se muodosti yhdessä huoneilman kanssa syttymiskelpoisen vetykaasu-ilmaseoksen. Vastaavia onnettomuuksia ei Suomessa ole aikaisemmin tapahtunut ja niihin ei ole osattu varautua.

Vetykaasua muodostuu sprinklerijärjestelmän putkiin putken korroosion yhteydessä sinkin, hapen ja veden muodostamassa reaktiossa. Vetykaasu-ilmaseos on erittäin helposti syttyvä. Tarkkaa syttymissyytä ei Helsingin Kaupunginteatterin tapauksessa saatu varmistettua.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi Tukes antaa sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja huoltaville yrityksille sekä kiinteistöjen omistajille ohjeita ja suosituksia. Lisäksi Tukes ohjeistaa, että uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Jo rakenteilla olevat laitteistot voi rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaan, mutta mahdollinen vedyn muodostuminen järjestelmän putkistossa pitää ottaa huomioon turvallisuuden varmistamiseksi. Vaaraa aiheuttava tilanne voi syntyä sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä.

Tukesin ohjeita ja suosituksia:
– Sinkittyjen putkien käyttäminen uusissa sprinklerijärjestelmissä pitää lopettaa Suomessa. Tukes tiedottaa alan toimijoille aikatauluista myöhemmin.

– Sinkityissä sprinkleriputkissa saattaa muodostua vetykaasua, joka voi huollon tai muun sprinkleriputkistoon kohdistuvan työn aikana purkautua ulos putkistosta ja muodostaa syttymiskelpoisen vetykaasu-ilmaseoksen. Tämä mahdollisuus tulee huomioida räjähdysvaaran arvioinnissa sekä tarvittaessa laadittavassa räjähdyssuojausasiakirjassa. Lisätietoja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta on luettavissa täällä.

– Sprinkleriasentajilla tulee olla vetykaasusta varoittava hälytin käytössään, kun sprinkleriputkistoja tyhjennetään.

– Sprinklerihuoltoa tekevä yritys laatii työntekijöilleen sprinkleritiloissa toimimiseksi ohjeen, joka sisältää tilan tuulettamisen, kaasunilmaisimen käytön, putkistopaineen tarkkailun, suojavarustuksen ja muut tarpeelliseksi katsotut varusteet.

– Varmistetaan ja tarvittaessa tehostetaan sprinklerihuoneen ilmanvaihto sprinkleriputkiston tyhjennyksen tai muutostöiden yhteydessä.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jan Meszka, p. 029 5052 061
sähköpostit muotoa: [email protected]

Tutkintaa tekivät yhteistyössä Tukesin kanssa VTT, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, DEKRA Industrial Oy, KIWA Inspecta, Alarm Control Oy, Finanssiala Ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Sprinkleritekninen Yhdistys ry ja Suomen Palopäällystöliitto.
Luultavasti tuokin oltaisiin voitu estää mutta kun putkijulli käyttänyt kipunoivia laitteita(aina tehty niin), eli hallitsemattomia tulitöitä, vaikka työn olisi voinut tehdä varmasti ilman niitäkin.. Tai ainakin tuo kaasumittaus ja suojatuuletus pitäis olla hiacemiehilläkin hallussa nykypäivänä.

Vastaa Viestiin